电路常识:
居民用电电压220V伏特
安全电压36V以下
安全电流30mA以下
照明线路由火线、零线组成
插座线路由火线、零线、地线组成
强弱电不同槽,一般要求分开30CM以上,同槽的话强弱电会产生感应电流,影响弱点信号。
电视线和电话网线Z好也不要同槽,电流不一样,容易干扰。
电路Z好离煤气管道1米以上。
电路和水路尽量少交叉。交叉的话垂直方向保持一定距离。
----------------------------------------------------------------------------------
关于回路的设置:
家装目前主要按以下两种方式来进行回路设置
1、按区域布线。主要特点是比较省线和省工,缺点是一个房间里有大功率的电器,小功率的电器,空开配备必须按大的配,出了问题就有一定的安全隐患。主线长期使用老化较快。
2、按功能布线。按照明回路、电源插座回路、空调回路分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。缺点就是多花线多花工。
3、如何选择合适线径的电线?
比如:1平方毫米的电线正常承载6-8A(安培)的电流,如果负载功率是5000W(瓦),那么计算所需电线截面的公式就是
电线负载电流=负载功率5000W瓦/电压(住宅电压一般为220V伏特)=22.7A
所需电线截面=电线负载电流22.7/6=3.78平方毫米
一般塑铜线常用规格为1.5、2.5、4、6、10……
那么就需要选择4平方的电线作为电路电线。
照明线路负载低于1500W的选择1.5平方的就完全足够,也可以放大采用2.5平方的。
空调和热水器Z好单走,因为空调的启动时的瞬间电流可能会达到正常电流的2-3倍,这就是大家有时启动大功率空调的时候有时灯会暗一下的原因,而其他精密电器和空调走一路的话,可能会因为瞬间电流过大损伤电器。
以3P空调举例:
1匹=735W≈750W
750W×3匹=2250W×2倍(冲击电流)=4500W
4平方的Z大电线负荷是:4*220*6=5280,绝对够用啦。
热水器长时间加热,负载的电线散热是比较大的,如果和其他用电器在一起使用,聚集大量的热量可能会引起火灾。如果有人家里是使用电热水器的,一定要设置单独回路,使用4平方线,保证用电安全。
普通插座一般采用2.5平方。
----------------------------------------------------------------------------------
下面讲下我家的回路设置,我选用的是按功能布线。
1、客厅大空调,采用4平方线,设置单独的回路。
2、三个房间空调,采用4平方线,分别设置单独的回路。
3、厨房插座,因为电器多,采用4平方线,设置单独回路。
4、卫生间插座,采用4平方线,设置单独回路。
一般灯暖浴霸功率为1100~1200,风暖一般为2000~2500。其实2.5平方的线也可以,但2.5平方线超过3000W会发热,所以我家还是选的4平方线。
5、其他普通插座
一般情况下都是用2.5的电线,我分了3个回路,主卧和阳台,次卧和儿童房,客厅和餐厅。
6、照明,采用1.5平方线,分2个回路
国家规范是2.5以下不得作为主线路使用,也就是说进开关的线要用2.5的,出开关到灯的线用1个的都可以。但是,现在主要是节能灯,功率很小,1.5的电线是远远足够了。当然,有些家庭射灯很多,水晶灯很多,这种情况下1.5的就不够用了。
分两个回路的原因是,如果晚上灯回路坏了没修好,还有一个回路照明。
7、冰箱,采用2.5平方线,设置单独回路
冰箱常年使用,单独回路可以保证电线老化慢,然后如果出门几天,其他的回路可以全部关闭,只留冰箱使用。
这样算下来,我家是3室2厅1厨1卫,一共是12个回路。
本帖Z后由 森女的生活 于 2014-10-28 16:03 编辑