旧房装修第四步,水电走起 (9.24-10.9)
旧房装修的重点是水电。水比电更重要。
憨憨选择LXGM公司的原因之一是他家水电材料好,原因之二是他家宣传工艺好。水电安装后憨憨深刻体会到:
1. 三分材料七分安装。再好的材料,再完善的要求,师傅不执行规范,都是浮云。
2. 学习万卷装修知识不如一个有负责的师傅。
水电安装上半场主题---“速度”。我家200平,花费时间,交底半天,弹线半天,开槽二天,电路二天半,下水管改造半天,进水管安装一天。这速度...
水电安装下半场主题---“整改”。谁家验收不整改,验收整改很正常,不过有些违反原则的施工憨憨就不太能接受(聪聪和憨憨都是原则控)。
水电整改地方供大家参考:
1. 进水PPR管热熔多处不规范,Z明显的一处热熔过度,类似丝口融进去了。监理提出这种情况现在打压无异常,以后可能会漏水,要求重做。(吐槽,这些工艺业主根本无力发现。施工者Z清楚自己那些地方工艺欠妥,不愿意自行改正,等着别人检查出来再改,没被发现可能就过去了。后怕/:
)。
2. 我家有燃气热水器、太阳能热水器,需要进水管双循环。没有形成双循环,整改后照片。
3. 三个卫生间淋浴房地漏位置不合理,全部整改。其中一个卫生间湿区设计马桶、钻石型淋浴房、洗衣机,水电师傅没有安装马桶旁地漏,淋浴房地漏位于石基下(左图)。整改后(右图),淋浴房地漏接近花洒,马桶旁增加了地漏。
4. 电线走管墙角转折处线管突出墙角(左图),后期粉墙可能不平,影响踢脚线安装。全部整改。有一处找平后墙角依然可见蓝色线管(右图)
5. 强电的线管每根管子电线不能太多,太多了可能拉不动,后期维修有隐患。我家有一处管线里有三组灯线,多少根线呀?(验收时集中听,没顾上拍照)被监理发现,整改。监理说,卫生间浴霸的六根线在一个线管里是可以的。
6. 有一处电线管与暖气水管同槽,监理说,会加快电线老化。
7. 严禁灯线从插座线里分出(项目经理说LXGM没有这个规定),我家监理发现后整改。
8. 至今我家多个底盒内电线头没有绝缘胶布。底盒盖板缺货。憨憨自行解决。