水电完工终于可以验收,虽说当初找这家装修公司主要是看中了施工工艺和规范,但水电这么隐蔽又至关重要的工程,心里还是没底,所以请了得意家来帮忙验收,专业人做专业事嘛,顺便说一句,得意家小哥真的很准时,下面上图
走线横平竖直,每根线管都套了线卡,可以让沙浆填充更均匀
所有线路都入了电箱并做了标识
强弱电处采用金属过弯抗干扰
走天的热水管包了保温棉防止冷凝水,连冷水管也包了,还做了分线盒,露出的电线也套上了波纹管保护
水表打压半小时未掉压
得意家小哥验收非常仔细,按照流程一项一项检查,总的来说水电施工还是不错的,基本没有问题,但也提出了几点意见有待改进:
1、有几处线盒破损需要更换;
2、等电位需要接线出来;
3、固定水管的钉子需要取出或换卡子,不然热胀冷缩会磨损
本帖Z后由 hellenzhuwangzi 于 2017-5-8 13:17 编辑