新老墙接茬工艺
1、 砌墙时,新旧墙体必须用钢筋加以连接,从地面到天花每50cm高用两根钢筋加固,或采用一顺一丁的砌法,且新旧墙体间的接缝必须加铁网封底才能批荡。砌墙垂直误差不大于1cm,批荡水平误差不大于0.5cm。
一、工艺名称:新老墙接茬工艺
二、适用范围:砖墙与砖墙的连接
三、工艺特点:预防新老墙的连接处出现裂缝、墙体之间连接牢固。
四、使用材料:φ8的钢筋(长500 mm),10×10 mm的铁丝网
五、使用工具:铁剪、冲击电锤、平头钻子
六、施工顺序:
铲除老墙的批荡→砌新墙每500mm高与老墙连接两根φ8的钢筋→将铁丝网固定在新老墙的接茬→清理
七、操作细则:
1.根据新墙的定位,在老墙上划出其宽度,要求铲除老墙批荡层宽度在160mm以上。
2.砌墙时,有条件的新老墙要交错接口,灰缝宽度为8-10mm,新墙要保证其有效的连接和受力。新砌墙体每砌高500 mm,一定要搭接两根φ8的钢筋,长度为500 mm。
3.在新旧老墙处固定好铁丝网(接缝处两边的长度不小于150 mm),再进行批荡。
八、质量要求:
1.砌墙按砌墙的规范施工。
2.批荡按批荡标准进行施工。
3.旧墙的批荡层要清理干净。
4.铁丝网要固定平整,接头处要重叠100 mm以上。
九、注意事项:
1.加锚拉筋时的长度和间距。
2.铁丝网接头的搭接。
2、 对于门洞上封板或砌墙的处理,当门洞宽度小于1m且封板高度低于30cm时,则用板封,而封完后板面应低于1cm,原墙体接头处须打掉10cm宽,挂铁丝网批荡,其余砌砖,砌砖必须用木枋和钢筋加固作过梁,防止砖墙过重,门套变形。