今天下午水电验收,上午什么事情都没干,在论坛里面查了很多水电验收资料,写了一个word带着准备下午去验收。
装修请的是一个朋友装修过的公司,之前给朋友装修朋友觉得很靠谱,就推荐我了。本来以我的调性,肯定在论坛里面找的,不过还是信任朋友家装修的水准,而且觉得设计师比较老实,才选的。
今天是水电验收的关键节点,我一进房间,就发现很多地方和论坛里面知识点说的不一样。要装修的队长改。队长问我说为什么,他们没听说过这样的,我也不是特别懂,吵了半天也没个结果。在此想向高人请教一下。
先说明下自己的情况,房子不赶着住,不着急,有时间扯,不存在为了工期忍忍算了的情况,还是想吧事情做到Z好。然后说明下和队长争议的主要问题点:队长说水电是一次性的,只要电线是正版,有空开保护,不可能出现线断了要换的问题,所以活线死线不能太较真,出问题肯定是接线板附近的问题;只要水管正版,打压没问题,不可能出现漏水爆裂的问题,所以水管电线谁在上,水管冷热要不要分开都不重要。这个队长号称做过很多家,也是某知名装修公司的队伍接的私活,他说绝逼没问题,唉,队长拿经验压人那真是没办法呀。下面我一个个说争议点吧:
水路争议点:
我在论坛上查,冷热水管应该距离15cm,他给我紧紧的挨着,肯定不对。我那个队长就问我,为什么要隔开?热水管都拿保温层包着,槽子都拿水泥封起来,地下也没有水,没有可能出现靠在一起出冷凝水的问题。对于这个问题,我只能说,网上都这样隔开的,你给我隔开。他的解决方案是把槽子开大一点,距离在1cm左右,不然就打掉重装。请问我是要他打掉重做还是开大一点槽子拿钉子或者板子隔开1cm?
2)水管与电线管90°交叉时,水管在电线管上面-------
正常情况应该是水管在电线管的下面,我认为不然出了状况,水管漏水会导致电线出问题(当然这是我的理解),这个理解又被装修队长拍回来了,他说,首先水电不可能有问题巴拉巴拉,其次有了问题不管在上面还是下面一样有问题,这点问题不大。我真不晓得怎么驳回他的说法,大家怎么看?
电路争议点:
电路就更多了,我一项项说,不好意思耽误大家时间了。
1)全房电线都用16的管子,我看论坛上有人说插座20,照面16,队长的反馈说20的管子没有蓝色红色之分,区分不出来强弱电,所有工地都是16的管子。他有蒙我吗?
2)弱电强电管的间隔Z短10cm(插座附近),一般都在20cm ,他说由于插座安装在一起,所以不可能所有强弱电都有30cm的间隔,我家这种情况是否需要重新挖槽安装?
3) 强电弱电插座在一起:我看论坛上说插座水平间隔大于50cm,他说完全不可能,一般插座都是并排放在一起的,我回忆了下论坛的装修直播帖子,好像大家的插座间隔也没有这么大啊,请问这个是真的么?
4)墙面开横槽------论坛说墙面,尤其是承重墙不能开横槽,但是我家主卧床二侧的插座是用横槽+黄腊管完成的,请问这样合理吗?当时队长问我为什么不合理,我说横槽有重力因素可能会影响乳胶漆,他说全房都要封槽刮灰腻子找平,怎么可能?我无言以对。网上看也看不到合适的解答。
5)电线套管合在一起铺设,即一个槽子几个强电管,基本没有间隔---从强电箱下来有9根线,都在一个槽子里,密密麻麻的,我说不行,会影响封槽后线路相互积压问题,他说那你这样说我就把槽子开大一点,把管子放平整一些,保证管子平整放入。唉,我总觉得这样是不是不对,有没有什么可以拍回他的理由呢?
6)家里用到黄腊管的地方特别多----给的解释是剪力墙、框架很多确实打不进去,唉,我看着这种薄薄的线就很惆怅啊,不知道肿么办。因为这种管子一般抽不出来线的,线都是死线。
7)16分的管子Z多插了5根线----因为客厅灯是双控的,二个火线,一个地线一个零线就是5个了,我看论坛上要求Z多3-4根,这样完全是死线。队长说这确实没有办法,因为是双控。有没有高人解释下?
8)电路的Z大问题-------其实我看电路验收,什么电阻什么是否有电这是必须验的,还有一个关键是线必须是活线。但是我家里横平竖直以后没有几根线是活线,很多拐弯、线不可能抽出来;其次队长问我,你i要抽出来干嘛,我说坏了好修啊,他说,能抽出来也插不进去了,还不是一样的……当时我又无语了。你们怎么看啊……
至于其他网友说的,厨房4平方线不应该是总进线而是多个4平方线并联(就在水电验收精华 看到的),什么水管走天花板,什么浴霸电线也要用2.5的,都没有搞,唉,我真是身心俱惫啊,原以为半个小时的事情搞了一下午,累死了。恳请高人解答下我的疑惑,我也好整理下水电验收的东西,发给后来人参考,水电验收的原则Z好提前就和队长谈好,等到验收的时候再扯皮要累死的。
Z后再次感谢看帖朋友,感谢回帖朋友,感谢版主,感谢得意平台,希望我的问题可以解决。